宜兴零距离

搜索
查看: 2216|回复: 3

为什么老电工一看功率就知道电流是多少?

[复制链接]
发表于 2019-1-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工现场或是维修现场,有些电工一看功率就知道用多少平方的线缆,想都不用想,让很多初学电工羡慕不已,以为老师傅神通广大,其实,只要掌握了原理,你也可以的。
首先,需要纠正一个概念,那就是,线缆的粗细,也就是线径只和电流有关系,和电压无关!!电压只决定线缆的绝缘。而决定线缆粗细的是电流!!是电流!是电流!重要的问题说三遍!为什么呢?因为电流跟负载有关。
在三相交流供电系统中,功率的公式如下
P=sqrt(3)*U*I*COSΦ*η
所以,在三相供电中,功率不再是简单的电压乘以电流,所以,你只读完初中是没有用的!
通过换算,I=P/sqrt(3)*U*COSΦ*η
因此,我们只要把这个公式计算出来,就能知道功率和电流的关系。 有以下几点注意
1 国际单位制中,功率的单位是瓦,而我们平常都用千瓦,所以3千瓦应当为3000瓦
2 COSΦ 是指功率因数,关于功率因数,你可以不用理解,你只需要知道,在三相异步电机中,有一部分电能是产生磁场的,并没有对外做功。
某知名品牌电机的铭牌,可以看到 它的功率因数是0.82.。三相异步电机的功率因数基本都在0.8左右。而同步电机由于不需要外部供电产生磁场,所以,它的功率因数很大,大家可以查阅同步电机的铭牌。
3 η 是指电机的效率,三相异步电机的效率很高,可以达到90%以上,再差,也超过80%。效率,就是有多少电能对外做功了,比如效率为90% ,就是指电机消耗了一度电,只有0.9度电有效,剩下的0.1 要么发热了,要么以其他方式消耗了。
通过计算,我们就可以得出 电流 大约就是2倍的功率值。

所以,在380V 三相供电条件下,额定电流为额定功率的两倍左右。比如4千瓦的电机,额定电流大概8A。大家一定要记住,是380V 三相供电,才是这个关系!而且只是一个大概值,大家可以看一下异步电动机的铭牌,有些电流可能达到9A。所以,搞工控,搞技术,所有的结论都是有条件的!!任何脱离了条件谈结论,都是水货!!所有,有些所谓的老电工,老师傅,张开就来,电流时功率的两倍,这是不对的!这就是上过大学和没上过大学的区别,这就是正规军和杂牌军游击队的区别,这就是受过专业训练和没受过专业训练的区别。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表