宜兴零距离

搜索
查看: 1686|回复: 0

变电站3/2接线方式知多少?

[复制链接]
发表于 2016-5-16 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 买卖宝 于 2016-5-16 17:13 编辑

1.名词解释
元件:两台断路器之间的引出线(线路或者变压器),称为元件。
完整串:用3台断路器把2个元件连接在两条母线之间,称为一个完整串。
不完整串:如果用2台断路器把1个元件连接在两条母线之间,称为一个不完整串。
线路串:在一个完整串中,2个元件都是线路,称为线路串。
线路变压器串:在一个完整串中,一个元件是线路,另一个元件是变压器,称为线路变压器串。
2.3/2断路器接线方式的优缺点
1)优点
运行调度灵活---正常运行时两条母线和全部断路器全部投入运行,形成多环路供电方式。
倒闸操作方便---隔离开关一般仅作检修用,避免了双母线接线时用隔离开关进行倒母线的操作。当一条母线停电时,回路不需要切换,任何一台断路器检修各回路仍按原方式运行,也不需要切换。【运行规程4.4.2规定:电网正常时,220kV及以下隔离开关可以拉、合3/2接线的母线环流(需具备3串运行)。】
运行可靠性高---每一回路由两台断路器供电,合环运行时,发生母线故障或单个断路器故障退出运行,都不会导致出线停电。对于完整串,即使是双母线故障,也可保证出线与系统最低限度的连接。
2)缺点
投资费用大,保护及二次回路接线复杂。
3.CT的配置及电流回路
1)电流互感器的配置
3/2断路器接线采用敞开式断路器时,每串只需配置3组CT。靠母线侧的CT有6个二次绕组,中间的CT有7个二次绕组。具体配置如下图所示。
1.jpg